回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
8米高厂房需要安装烟感报警系统吗
8米高厂房需要安装烟感报警系统吗
侠客 | 2020-05-22 12:52:41 举报 浏览(64)

3
条回答
请写下您的回答回答
回答

PJ小钢炮2020-05-23 20:36:45

需要的,单只烟感的保护面积与建筑高度有关,烟感都是要吸顶安装,

建筑高度在6米时保护面积是60平米,

建筑高度在8--12米时保护面积时80平米。

回复 · 0
0
曾经的石头2020-05-22 18:25:15
8米烟感就行
回复 · 0
0
消防未毕业2020-05-22 16:18:04

高大空间的一般都是红外对射

回复 · 0
0
已解决30393个消防问题