海湾主机启动排烟阀,送风阀怎么全部启动不了
海湾主机多线盘或者主机直接启动模块,排烟阀,送风阀,启动以后只有模块输出灯亮,阀不启动,模块24伏,总线16伏电压正常,拔掉模块主机显示故障,但就是启动不了排烟阀,和送风阀?请教哪位大神帮忙想想办法?
    
孔子消防 | 2020-05-21 22:13:43 举报 浏览(109)

2
条回答
PJ小钢炮2020-05-22 01:12:03 提问者采纳

海湾8301输入\输出模块--接排烟阀

D1\D2接24v电源线,常见D1正极D2负极

Z1\Z2接信号线,

I\G接被控设备(排烟执行机构)联锁控制线(黑色、绿色)并联4.7KΩ电阻,

NO\D1加一个跳线,

执行机构的负极(白色)与D2并联,

执行机构的正极(红色)单独接COM

按这个接法试一试吧,我单位是海湾9000型主机,以上的接线方法不管是联动还是单点启动都可以实现主机有反馈信息,现场设备可动作。还有就是要确定模块已编码,设备信息已注册。    希望可以帮到你!!!

回复 · 0
1
155498060782020-05-22 01:13:32

有两种可能,一种是阀生锈,要上机油,另外一种可能是你的DC24伏的主线小了,你用24伏分别去点一下每个排烟阀,试试看,看能不能让阀弹开。