‍‍‌‌‌‌​‌‍‍‍‍​‌‌‌‌‌​‌‌‌‍‍​‍‍‌‌‌​‌​‌​‍‌‌‌​‍‌‌‌‌​‍‌‌​‍‍‍‍‍​‍‌‌‌​‍‍‍‍‌​‌‍​‍‌‌‌‌​‌‌‍‍‍​‌‌‌‌‌​‍‍‌‌‌​‍‍‍‍‌​‍‍‍‍‌​‌​‍‍‍‍‍​‌‍​‍‍‌‌‌​‍‌‌​‍‍‍‌‌​‍‌‌‌​‌‌‌‌‌​‌‍​‍‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​‍‌‍‌​‍‍‌‌‌‌280度防火阀停风机,是需要把排烟风机入口处的防火阀以串联的形式联起来吗
280度防火阀连锁停风机,是需要把风口处的防火阀串联起来吗‍‍‌‌‌‌​‌‍‍‍‍​‌‌‌‌‌​‌‌‌‍‍​‍‍‌‌‌​‌​‌​‍‌‌‌​‍‌‌‌‌​‍‌‌​‍‍‍‍‍​‍‌‌‌​‍‍‍‍‌​‌‍​‍‌‌‌‌​‌‌‍‍‍​‌‌‌‌‌​‍‍‌‌‌​‍‍‍‍‌​‍‍‍‍‌​‌​‍‍‍‍‍​‌‍​‍‍‌‌‌​‍‌‌​‍‍‍‌‌​‍‌‌‌​‌‌‌‌‌​‌‍​‍‌‌‌‌​‍
王利伟 | 2020-05-20 20:27:43 举报 浏览(83)

4
条回答
曾经的石头2020-05-22 18:28:08 提问者采纳
阀执行器上有一对常闭触点,接到风机控制柜,控制柜里面端子出厂一般用短线头短接的,拆掉,把常闭触点过来的两个线头压上就行。
回复 · 1
1
a1379092020-05-21 10:20:10

风机控制柜都有电气图纸的,不过一般也是串联、。

回复 · 0
1
155498060782020-05-20 22:45:10

风机用一个模块控制,防火阀用一个模块控制就行了。

回复 · 0
1
喵了个咪2020-05-22 09:20:29
280度是排烟防火阀吧?有这种类型的防火阀吗?
回复 · 0
0