泛海三江200气体控制器总线故障和备电欠压,指示灯一起亮,请教大师这是什么意思?
  
✨ -小太阳☀☜ | 2020-02-14 00:26:09 举报 浏览(203)

5
条回答
请写下您的回答回答
回答

#5ce3f69798e722020-02-14 09:38:43

先量一下备电电池的电压   21v以下估计都不行   在看看s1s2信号总线 是不是断线还是短路

回复 · 0
1
qq1381752020-02-19 21:20:56

只要有任何故障,总故障灯就会亮,所以你只要解决那个备电欠压故障就行了,看看是不是备电电压过低或者备用电池不行了

回复 · 0
0
kukupeng62020-02-17 09:22:11

先处理备电欠压故障,总故障应该也能同时恢复!

回复 · 0
0
蓝朋友2020-02-17 04:21:59
备电问题 万用表测量 看线路是否有问题
回复 · 0
0
风卷云舒2020-02-15 11:48:04
那是总故障,不是总线故障。