1
提问:控制室操控现场声光警报器启停
海湾控制器,怎样在控制室操控现场声光警报器启停?求各位师傅指点
匿名用户 | 2020-02-10 09:28:38 举报 浏览(73)

1
条回答
风卷云舒2020-02-10 17:21:54 提问者采纳

控制器上有一个“警报器消音/启动“按钮,此按钮可以启、停系统中的所有声光警报器。

如果想要单点启动声光警报器,需要知道所启动声光警报器的二次码,按下“启动”按钮正确输入密码之后,输入设备二次码后按下“TAB”键再输入设备类型代码(声光警报器的类型代码为13),输入完成后按下“确认”键即可启动对应的声光警报器。

本站文库里有控制器说明书,说明书内有详细的讲解和图示。

回复 · 0
1
已解决30360个消防问题