回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
2
关于气体控制器和图显如何进行连接,新手
鑫豪斯2020D的主机提供了一个232接口,怎样和海湾9000图显通信呢,能232转485后用rvs-2*1.5吗,在图显那边又要怎么转,接在图显的哪个接口
  
xunumim | 2019-11-10 11:22:52 举报 浏览(136)

2
条回答
qq1381752019-11-17 15:35:28 提问者采纳

应该通讯不上,有两种方法。

  1. 把气体探测系统的信号通过输入模块接入火灾自动报警系统中,然后在图形显示装置中配置这些输入模块。

  2. 不太清楚海湾有没有类似第三方通讯卡的设备,可以通过这个卡把气体控制器的数据通过232/485映射到火灾报警控制器中,实现图形显示装置通讯。

建议使用第一种方法,简单。

回复 · 0
0
风卷云舒2019-11-12 10:13:31

通常情况下不同品牌的设备是没办法直接连的,你要实现什么功能要去问设备厂家的技术工程师。

回复 · 0
0
已解决30393个消防问题