2
丙类钢结构厂房隔开部分做办公室
丙类钢结构厂房2000平方隔开360平方做两层办公室需要什么手续和资料
      
李展锋 | 2019-10-08 21:52:43 举报 浏览(39)

2
条回答
小宙子2019-10-09 14:00:33 提问者采纳

办公室尽量靠厂房外墙宜靠近疏散楼梯,2个安全出口加1个独立的直通室外的疏散通道。办公室和厂房用耐火2小时的隔墙及耐火1小时的楼板分隔。办公室与厂房连通的门用乙级防火门。

回复 · 0
1
kukupeng62019-10-09 10:02:14

2000平米的丙类厂房,如果不是人密的话,不是非常严格;后期增加办公室,具体需要参考当地要求,有些地方是满足400平米以下或者40万以下都不用办(前提是你新增的符合规范要求,不然后期查到你还是要挨)

回复 · 0
1
已解决30328个消防问题