3
消防信号线主线故障问题,连上之后没有信号
信号线主线伏数正常,但是一接上三四层楼就下降到六七伏,一拆开主线信号就正常,三四层测量不打铁不短路
666000 | 2019-09-12 17:35:25 举报 浏览(78)

3
条回答
请写下您的回答回答
回答

折耳根2019-09-13 09:38:54 管理员推荐

线路没问题的话,测试一下设备是否出现问题。也可以在主机上测试回路电流,看看是从那个设备上开始信号电流不正常的,就从那一个开始找问题。

回复 · 0
2
郑伟杰2019-09-13 00:04:24

肯定是三四层的信号线哪条接地了,不然就是某个设备坏了

回复 · 0
1
乐活族2019-09-16 17:10:48

接了那个厂家设备

回复 · 0
0
已解决30321个消防问题