求助!A B C三个西门子隔离模块,断开所有分支,回路信号线接入A模块,然后A和B相连,隔离模块工作正常,断开A和B点,用A和C相连隔离模块动作(都不接分支),信号线断电,这是什么原因? 还有就是西门子说一个节点不能连接三个隔离模块(如果三个相连会出现什么故障?),我看我们这的工程都是三个隔离模块在一起并连着呢,好像也没啥问题。 2
A B C三个西门子隔离模块,断开所有分支,回路信号线接入A模块,然后A和B相连,隔离模块工作正常,断开A和B点,用A和C相连隔离模块动作(都不接分支),信号线断电,这是什么原因? 还有就是西门子说一个节点不能连接三个隔离模块(如果三个相连会出现什么故障?),我看我们这的工程都是三个隔离模块在一起并连着呢,好像也没啥问题。