3
常闭排烟电动防火阀信号线接动作前通还是动作后通?
许立坤 | 2019-01-07 20:35:29 举报 浏览(213)

3
条回答
请写下您的回答回答
回答

华雪2019-01-08 05:15:25
动作后通,显示报火警!
回复 · 0
0
简单就好2019-01-07 21:25:54
dc24v接启动 信号接后通
回复 · 0
0
suiyajie2019-01-07 20:41:34
排烟防火阀是用来停风机的,需要动作后通的,因为动作后停止风机运行,并反馈信号。平时常开的,所以不报警反馈的。
回复 · 0
0