防火卷帘两步降专用温感需要参与到本区域的火灾报警么,作为触发器件参与启动声光广播强切等联动设备。50
如题
Joshua0409 | 2023-05-27 10:44:31 举报 浏览(58)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

笑遨江湖2023-06-03 02:57:01

当然需要啊!卷帘门都联动下降了,这个时候你难道还不想让声光、广播等其他设备动作?

回复 · 0
0
Joshua04092023-05-31 16:49:52

我的意思是,用于指定两步降卷帘下降到底的那些温感,需不需要参与本防火分区其他设备的联动触发,例如声光、广播、强切。比如1-99是一个温感,它报火警时,除了让对应两步降卷帘降到地面,可不可以和其他烟感、手报一起触发本防火区域的声光、广播、 强切,还是它的火警信号只能用于对应卷帘的降落。

回复 · 0
0
小二爷2023-05-31 11:03:08

报警主机处于自动状态下,区域两处报警点可触发本区域消防卷帘、声光 、广播 、强切。排烟、送风机动作 。非主通道卷帘一次降,主通道分2次降。