[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
既有建筑未改变用途,应该用原有规范还是现有规范?50
请问大家,既有建筑未改变用途,防火排烟系统维护跟检测使用新规范还是原有规范?
消防技术服务机构有权对已验收的既有建筑提整改意见吗?依据最新规范,还是建筑原规范?
消防学徒 | 2023-05-26 14:44:37 举报 浏览(152)

4
条回答
金辉2023-05-26 14:52:55 提问者采纳

1、根据原设计文件涉及到的规范;

2、如果原消防设施正常运行,技术服务机构无权提出整改,如果出现消防设施无法实现其功能,技术服务机构可以建议业主改造,改造规模达到报建条件必须按新规范执行。

回复 · 0
3
张小东2023-05-27 06:18:10

看原来设施功能正常不

回复 · 0
0
137****9682023-05-26 19:43:10

未改变用途?不是你说的算,要根据实际情况确定,服务机构只是指醒,出了问题业主主责,服务机构提出问题,业主不整改,出了事,可以承担责任少些,为业主安全考虑,当然业主不整改,也没事。

回复 · 1
0
消防小黄2023-05-26 19:37:24

原有建筑未改变用途且运行正常可用原有规范,消防技术服务机构无权提出整改

回复 · 0
0
已解决个消防问题