青鸟主机总线盘声光报警器反馈灯常亮
青鸟主机总线盘其中一个楼层的声光报警器反馈灯常亮并且也复位不掉,现场声光也没有响,线路电压正常,请问各位师傅有没有遇到过这种情况的?你们是怎么分析处理的请指教,谢谢🙏
山河统一 | 2023-05-25 17:44:08 举报 浏览(232)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防小黄2023-05-26 06:38:46

重新定义成其它设备看下是否还报,再报就说明此点坏了,不报声光对调试下,

回复 · 0
1
山深路远不识君2023-05-25 18:11:02

声光是非编码型的吗是模块启动的吗?查模块反馈,可能模块问题概率多。

回复 · 0
1
17321****92312023-05-27 09:29:08

这个,很大原因,就是模块出现了问题,及时把模块更换了就可以了,问题不大。

回复 · 0
0
郗先生2023-05-26 13:33:37

首先排查线路,如果线路没有问题,就是模块出现问题,或者安转不够牢固。一个一个排除原因。

回复 · 0
0
茛浱2023-05-26 08:55:31

检查这个声光的模块,摘下再挂上

回复 · 0
0
啵sir2023-05-25 20:18:48

可以设备定义

回复 · 0
0
消防报警施工维修32023-05-25 19:08:25

换个声光吧