[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
15
哪位师傅知道,这个声光报警器是火灾报警系统的,还是可燃气体浓度探测系统的的50
    
13663****7084 | 2023-05-25 13:26:01 举报 浏览(356)

15
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

徐亚2023-05-25 16:03:19

可燃气体探测报警系统,可燃气体报警器主机控制声光和广播启动。消防主机只是接受显示可燃气体报警器主机的信号。

回复 · 0
3
孙大满2023-05-27 06:07:34

可能是一体的探头

回复 · 0
1
周灿友2023-05-30 21:57:10

气体报警系统,一间一个探测区

回复 · 0
0
Mr.Fan32023-05-26 10:00:05

报警系统的声光,气体声光都是从主机接的,外面的声光从烟感引过来的,怎么可能是气体的?

回复 · 0
0
茛浱2023-05-26 08:48:36

看连线应该是气体的呀

回复 · 1
0
常维2023-05-25 22:16:42

结合系统图和说明2-1来看,这是气体探测系统上的声光,高度2.5米!而长方形S应该是气体探测主机,气体探测器所有线路都到那里,可以看到对面还有声光!至于烟感过来的线应该是接模块反馈给消防报警主机的!

回复 · 2
0
消防小黄2023-05-25 20:42:20

应该是气体的

回复 · 0
0
花落随风2023-05-25 16:31:34

报警系统里的,可燃气体不是有光报警了吗

回复 · 1
0
18640502023-05-25 15:20:51

蓝线连得应该是火灾报警系统里的

回复 · 0
0
牛庆林2023-05-25 14:29:01

结合您发的系统图来看,明显就是多种气体探测报警系统。门口应该还有一台多种气体报警控制器,蓝色线应该是连接的手报和多种气体控制器的连线。

回复 · 4
0
P哥2023-05-25 14:08:04

根据线型(图纸中的线路颜色)应该是火灾自动报警系统里的。

可燃气体报警系统现场的声光一般都是采用下图圆圈中的这种,直接与可燃气体探测器配套的了。

360截图20230525140719998.jpg

设计说明上也看了,都采用防爆型的。

回复 · 0
0
金辉2023-05-25 14:02:29

结合系统图看一下就可以了;

平面图有时分不清楚的。

回复 · 0
0
17610****02392023-05-25 13:47:30

是火灾报警系统中的。

回复 · 1
0
孙峻岭2023-05-25 13:37:36

属于可燃气体探测报警系统,按照GB50116火规,可燃气体探测报警系统是可以设置声光警报器的。

8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气 体探视 器和火灾声光警报器等组成。

8. 1. 5 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域 的火灾声光警报器。

8. 1. 7 可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的场所时,尚应 符合有关防爆要求。

“气体探测报警系统设计说明“的2 1)“在出入口设置火灾声光报警器”,“安装高度2.5米”。

回复 · 0
0
15107****88552023-05-25 13:33:51

声光报警器一般都是在火灾自动报警系统中的。

回复 · 0
0
已解决个消防问题