[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
大家看看吸水管是同心异径还是怎么连接的
    
迎任而解 | 2023-05-25 12:56:18 举报 浏览(151)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17321****92312023-05-26 14:37:41

 吸水管和出水管是水泵安装的重要组成部分,其正确安装及其与水泵的正确连接是水泵正常工作的根本保证。

  1、配管时,出水管和吸水管与水泵连接不要组合连接,其连接应与法兰端面平行。在与水泵连接的吸水管和出水管及阀门处设置各自独立、牢固的支吊架,且宜采用弹性吊架或隔振支架,避免管道重量附加在水泵上。

         污水提升泵

  2、吸水管的水平管段上避免出现气囊现象。吸水管采用异径管与水泵吸水口连接,同心异径管会在吸水管上部将会产生气囊,轻则破坏水泵吸水口处的真空度,使水泵出水量减少,影响水泵流量;重则造成水泵不上水,致使水泵不能正常工作。因此,当水泵的安装位置高于吸水液面时,吸水管的任何部位均不应高于水泵的吸水口,且必须采用偏心异径管,并应采用管顶面平接,斜面朝下,以防产生气囊现象。

  3、水泵出水管上应装设压力表、止回阀和阀门。

回复 · 0
0
郗先生2023-05-26 13:41:41

消防水泵吸水管采用同心异径管连接【图示1】,或吸水口偏心异径管做成管底平接【图示2】,将产生气囊和漏气现象,导致灭火用水量减少。

回复 · 0
0
消防小黄2023-05-26 03:41:19

偏心异径大小头,正常吸水侧用偏心异径,出水侧就都可以

回复 · 0
0
A宁静致远2023-05-26 03:33:40

在一个平面上肯定是同心异径

回复 · 0
0
山河统一2023-05-25 17:46:06

偏心异径管应该管顶平接

回复 · 0
0
牛庆林2023-05-25 14:30:37

偏心变径管顶平接。

回复 · 0
0
金辉2023-05-25 13:15:49

连接方式:

偏心异径管顶平。

回复 · 0
0
已解决个消防问题