[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
吸水管和出水管是水泵安装的重要组成部分,其正确安装及其与水泵的正确连接是水泵正常工作的根本保证。
1、配管时,出水管和吸水管与水泵连接不要组合连接,其连接应与法兰端面平行。在与水泵连接的吸水管和出水管及阀门处设置各自独立、牢固的支吊架,且宜采用弹性吊架或隔振支架,避免管道重量附加在水泵上。
污水提升泵
2、吸水管的水平管段上避免出现气囊现象。吸水管采用异径管与水泵吸水口连接,同心异径管会在吸水管上部将会产生气囊,轻则破坏水泵吸水口处的真空度,使水泵出水量减少,影响水泵流量;重则造成水泵不上水,致使水泵不能正常工作。因此,当水泵的安装位置高于吸水液面时,吸水管的任何部位均不应高于水泵的吸水口,且必须采用偏心异径管,并应采用管顶面平接,斜面朝下,以防产生气囊现象。
3、水泵出水管上应装设压力表、止回阀和阀门。
消防水泵吸水管采用同心异径管连接【图示1】,或吸水口偏心异径管做成管底平接【图示2】,将产生气囊和漏气现象,导致灭火用水量减少。
偏心异径大小头,正常吸水侧用偏心异径,出水侧就都可以
在一个平面上肯定是同心异径
偏心异径管应该管顶平接
偏心变径管顶平接。
连接方式:
偏心异径管顶平。