[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
一对一,在多线盘上有就行,不需要单独设置直启箱。单独设置直启箱的目的是不是怕主机彻底趴窝,然后有直启箱可以启动?直启箱直接用多线盘的那些线就行了。广东现在不需要。
目前规定设置独立于消防联动控制器的风机、泵直启设备的只有山东省,依据是山东省消防协会发布的团体标准T/SDXF 1-2022《消防控制室手动直接控制装置通用技术标准》。
做消防你讲依据呵呵
临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。
当消火栓控制柜是自动状态下手动按下启泵按扭,消火栓泵应自动启动;
手动复位消火栓按扭后,消火栓泵应自动停止。
消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。
消火栓套装一般由消防箱+消防水带+水枪+接扣+栓+卡子等组合而成,消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
1、消防控制室门的大小要求是可以满足消防设备的进出,宽度应该为1、2米,高度为2、4米。
2、消防控制室门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。
3、消防控制门严禁与其无关的电气线路及管路穿过。
4、消防控制门周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备。
5、消防设置门上部要放置消防警报
不需要的
看直起设备数量 数量多的话报警机柜多线盘没那么多位置就要单独设置直起柜
按图施工,看看风机水泵控制柜的系统图有没有引至消控室的,还有消控室布局图有没有手动直启箱这个电箱!规范今年3月1号有变动!
坐标,扬州。说的江苏地区,很多验收标准就是要有单独的直启柜。一对一,不经过报警主机启动现场风机,水泵。现在我们正在找厂家做呢。