[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
风机和水泵现场应该是需要直启的
你指的是在消防泵房内安装强起开关吗?新规定是有要求不光消防主机可以直启消防水泵,在消防泵房现场不通过消防主机消防泵也会启动。
是的,按照规定的是消防水泵、风机需要远程直接手动控制线,从控制箱、柜直接到消防主机的多线盘。
单独一路的过去水泵房的话,不能叫做启泵线,而是应该叫手动直接控制线。对于水泵的启动,消控室有直接启动的功能。启泵线的话,是消火栓按钮到消火栓控制柜。按下消火栓按钮以后,启动消火栓泵的。
此为争论性问题,各地质监站验收要求不同,他们就是依据!
按设计要求做,设计画了就要做,不想做的话去设计变更,否则通不过验收的。
消防主机的直启按键,不就是单独直启各种设备的吗?请你了解一下总线盘多线盘
能远程启停风机,水泵就行。你说的什么样直启箱?