[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
消控机房里消防主机有直启按键,是否需要单独设置风机、水泵直启箱
微信用户 | 2023-05-24 23:12:23 举报 浏览(116)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

微信用户2023-05-25 13:16:01

风机和水泵现场应该是需要直启的

回复 · 0
0
Michael2023-05-25 12:27:17

你指的是在消防泵房内安装强起开关吗?新规定是有要求不光消防主机可以直启消防水泵,在消防泵房现场不通过消防主机消防泵也会启动。

回复 · 0
0
17321****92312023-05-25 11:41:56

是的,按照规定的是消防水泵、风机需要远程直接手动控制线,从控制箱、柜直接到消防主机的多线盘。

回复 · 0
0
郗先生2023-05-25 10:57:55

单独一路的过去水泵房的话,不能叫做启泵线,而是应该叫手动直接控制线。对于水泵的启动,消控室有直接启动的功能。启泵线的话,是消火栓按钮到消火栓控制柜。按下消火栓按钮以后,启动消火栓泵的。

回复 · 0
0
金辉2023-05-25 07:00:44

此为争论性问题,各地质监站验收要求不同,他们就是依据!

按设计要求做,设计画了就要做,不想做的话去设计变更,否则通不过验收的。

回复 · 0
0
茛浱2023-05-25 06:50:35

消防主机的直启按键,不就是单独直启各种设备的吗?请你了解一下总线盘多线盘

回复 · 0
0
18640502023-05-25 03:07:05

能远程启停风机,水泵就行。你说的什么样直启箱?

回复 · 0
0
已解决个消防问题