请问一下集中电源非集中控制型系统是否可以安装在没有火灾自动报警系统的场所。
请问一下集中电源非集中控制型系统是否可以安装在没有火灾自动报警系统的场所。
18298****7623 | 2023-05-24 22:16:09 举报 浏览(155)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17321****92312023-05-25 11:41:10

一、集中控制型应急照明集中电源和非集中控制的不同点

1.1、设计不一样

集中控制型应急照明集中电源由一台应急照明集中电源控制器来控制32台集中电源主机。主要包括通讯、控制等功能。而非集中控制型则没有控制器,主要是由一台或者多台集中电源主机来控制应急照明标志灯具和应急照明灯具。各个应急照明集中电源主机之间没有通讯和控制功能,只有照明供电功能。

回复 · 1
0
郗先生2023-05-25 11:00:08

一、设计不一样:集中控制系统设置多台应急照明控制器时,设置一台起集中控制功能的应急照明控制器;非集中控制在非火灾状态下,非持续型照明灯在主电供电时可由人体感应、声控感应等方式感应点亮。

二、系统线路不完全一样:集中控制型系统中,除地面上设置的灯具外,系统的配电线路应选择耐火线缆,系统的通信线路应选择耐火线缆或耐火光纤;非集中控制型系统中,除地面上设置的灯具外,灯具采用自带蓄电池供电时系统的配电线路应选择阻燃或耐火线缆,灯具采用集中电源供电时系统的配电线路应选择耐火线缆。

三、验收测试标准不一样:集中控制火灾状态下的系统控制功能调试前,应将应急照明控制器与火灾报警控制器、消防联动控制器相连,使应急照明控制器处于正常监视状态;非集中控制火灾状态下的系统控制功能调试时在设置区域火灾报警系统的场所,使集中电源或应急照明配电箱与火灾报警控制器相连,根据系统设计文件的规定,使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号

回复 · 0
0
徐鹏飞2023-05-25 09:35:54

可以的,之前做过一个法院的项目就是这样

回复 · 0
0
茛浱2023-05-25 06:51:33

可以,只要钱到位,你愿意怎么做就怎么做呗,有钱就要任性啊

回复 · 0
0
任荣斌2023-05-25 05:09:06

可以,只是多花钱了,起不到自动启动应急和疏散

回复 · 2
0
18640502023-05-25 03:54:59

可以,这个没有强制要求。

回复 · 1
0