宾馆客房走道灭火器配置场所的危险等级
请教各位大佬,民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例中,旅馆、饭店的客房为轻危险级,其公共活动用房多功能厅厨房分为严重危险级和中危险级,但客房区走廊按哪个算?
匿名用户 | 2023-05-24 20:55:25 举报 浏览(135)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17321****92312023-05-25 11:43:40

宾馆客房区域的走道属于A类火灾,《建筑灭火器配置设计规范》A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。碳酸氢钠灭火器是BC干粉灭火器。

回复 · 0
0
郗先生2023-05-25 11:04:55

  1、客房数在50间及以上的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅、厨房应按严重危险级配置灭火器。

  2、客房数在50间以下的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅和厨房应按中危险级配置灭火器。

  3、旅馆、饭店的客房应按轻危险级配置灭火器。

  4、灭火器的具体设置要求应符合《建筑灭火器配置设计规范》的规定。

回复 · 0
0
茛浱2023-05-25 06:53:18

走廊如果是前后直通的话,应该算是疏散通道

回复 · 0
0
张小东2023-05-25 03:09:10

看旅馆,饭店规模大小,规模大的不是轻危险级

回复 · 0
0
朢斷兲涯2023-05-24 22:44:42

走廊能有什么可燃物,不算

回复 · 0
0