青鸟消防火灾显示盘问题,求大佬指点10
JBF5016青鸟火灾显示盘,不在运行状态,屏保灯不会亮。 这种是什么情况,顺便问一下,火灾显示盘是接到消防主机里面的吗?
  
消防弟弟 | 2023-05-24 18:09:31 举报 浏览(174)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防小黄2023-05-25 21:52:25

接入回路总线,利用火灾显示盘上按键编码,屏保灯不亮只是息屏正常的,任意按钮就会亮了

回复 · 0
0
郗先生2023-05-25 11:10:44

青鸟火灾显示盘使用方法:

1、长按消音键(大于10秒),显示输入密码,这时输入密码111,显示菜单自检,短按键,选择其它的操作项。长按键进行声、光自检,液晶显示屏反白,大约10秒自动退出。

2、地址设置:在菜单地址设置状态下,长按键进入地址设置。此时短按消音键,可以调整火灾显示盘的编号,从01到32。然后长按消音键保存退出。

回复 · 0
0
2023-05-24 20:32:37

给火灾显示盘设置编码,设置完后主机自动登记一下

回复 · 0
0
博远2023-05-24 19:04:03

设置编码了吗

回复 · 0
0
18640502023-05-24 18:30:32

是接到主机里的,是节电模式,按一下就会亮的。

回复 · 0
0
消防弟弟2023-05-24 18:16:41

JBF5061打错