智能压力开关设置好怎么不泵,求老师傅帮帮忙100
消防泵房消火栓泵的智能压力开关最低值和最高值设置好,压力低于最低值怎么不起泵,图中两个长闭阀任意打开其中一个起的是稳压泵。喷淋泵设置好可以起泵
15068****0850 | 2023-05-24 11:33:25 举报 浏览(200)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18298****76232023-05-25 07:32:43

一、排查低压压力开关是否正常输出信号

二、排查低压压力开关是否损坏

三、查看水泵控制柜是否处于自动,或者水泵控制柜内部自动启动线路是否松动脱落。

如果这些都排查完没问题的话,你再查继电器是否损坏,或者内部二次线路问题

回复 · 0
0
没啥好听的名字2023-05-24 20:23:35

先确认你这个只能压力开关到达相应数值的时候有没有信号输出,如果有信号输出的话,确认下下泵控柜里面的线有没有接错;还有一种是确认泵控柜接收这个压力开关信号的继电器型号对不对。

回复 · 0
0
茛浱2023-05-24 18:50:18

是不是重码,不重码的话,你编的号是不是超过200号了。我是来混分的,对不起

回复 · 0
0
九色神牛2023-05-24 16:38:02

图在哪里?能不能表述清楚一点?

回复 · 0
0
张小东2023-05-24 13:43:17

压力开关接线对吗,控制柜打自动没有,


拿线短接一下控制柜看正常不。