求助,气体灭火自己喷了。大佬们进来看看9
在储气瓶房间里打扫的时候 驱动瓶的瓶头阀直接把驱动瓶扎破了气体灭火启动了。启动之前主机没有收到任何的火警信息和联动信息,主机是诺帝菲尔的,瓶头阀上面机械启动的保险都还插着全程有监控可以看到打扫人员没有触碰驱动瓶和瓶头阀所以排除人为原因。今天我们又模拟了一下两点启动,瓶头阀动作针扎下来了但是过了一会主机没有复位的情况下瓶头阀自己断电把针缩了回去。想问一下大家这种情况正常吗?会不会是瓶头阀的问题造成了这次事故啊。
  
入行半年的小王 | 2023-05-23 19:48:12 举报 浏览(395)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

茛浱2023-05-24 18:54:15

看了大家的评论,和楼主一样长知识了

回复 · 0
2
阳光明媚72023-05-29 10:29:34

首先是在打扫的时候,瓶头阀启动了,不排除是在打扫的时候误碰到驱动瓶的手动应急操作,或者手动按钮按下去了,如果是串电漏电启动也太巧合了,早不动晚不动偏偏打扫的时候漏电了

回复 · 1
1
陈泽平2023-05-24 08:28:43

全部喷了?可能是电磁阀故障,自己启动刺破了

回复 · 2
1
鑫洲工程:郑蜂2023-05-24 08:18:20

你的这个是管网系统,主要检查驱动氮气的地方,我们发现过有维修人员街错线喷的,没有震动和电压一般不会动作的

回复 · 1
1
常维2023-05-24 00:31:58

电磁阀动作是脉冲的,也就几秒通电时间!还有我看到的电磁阀都是两根保险,上面一个手动按压的保险,下年一根装运搬运时的保险!正常工作状态下这一根是拔掉的!我们曾经吃过一次亏,下面那根拔了搬运到目的地卸的时候震了喷了两瓶!这种管网式的应该是通过氮气启动瓶的电磁阀触发的吧!这图上怎么看不到启动瓶?

回复 · 4
1
周灿友2023-05-26 19:32:19

大概率是碰到24Ⅴ启动线了

回复 · 0
0
梅道醴2023-05-26 07:19:46

是全部开了,还是单个开了?

回复 · 0
0
张家界环球国旅(王黎2023-05-25 03:36:38

有可能是驱动气瓶漏气所造成的,在驱动气瓶铜管上应该装有低泄高封阀,如果没有,时间长了,一点一点聚集在哪里了,当气压够的时候,就打通了选择阀的锁止机构,后就打开了气瓶的气瓶阀了

回复 · 2
0
蒲勇2023-05-24 20:58:33

如果应急启动的保险削没有拔掉,唯一启动方式就是电磁阀,意外直接接通24伏电压了,看看有没有哪里24伏串电,或者检查仪表直接24伏接如检查所至