海湾消防电话主机报了3个分机故障,分机现在换了还是报,电话主机总线拆了量电压最低14.1,请问怎么处理
匿名用户 | 2023-05-23 19:22:07 举报 浏览(233)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17321****92312023-05-27 09:33:11

更换模块,看一下线路是否出现了故障,重新排查,和整理一下,找出具体的原因。

回复 · 0
0
消防小黄2023-05-24 17:09:59

带模块的吗,要是带就用好的模块和电话对调着装看下报哪个,还报原有那个号,那就模块或电话坏了,反之则查下线路吧

回复 · 1
0
18640502023-05-24 02:27:22

看下编码,

回复 · 0
0
常维2023-05-24 00:08:20

不是光换,还要看一下正负极对不对,拨码有没有拨好,现场和主机放出来的号都对应不?电话线路巡检时是在14-20伏两个电压范围跳动的!

回复 · 0
0
17376****19512023-05-23 22:10:56

拆下来接主机后面试试