[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
可燃气体主机里会提供你几组常开点,你把其中一组常开点接到风机启动回路上,可燃气体探测器报警可燃气体主机通过自带联动程序启动风机!通过风机排出可燃气体从而降低可燃气体浓度!如果消防主机也要联动的话可从可燃气体主机另一组常开点接一个输入模块,根据此输入模块号动作后在消防主机里编写需要联动的设备程序!
正常情况下,燃气报警控制器的低限值端子处于常开状况,220V交流电被阻断,无法输出到风机联动控制箱的继电器线圈上,联动风机没有加电,风机不发动; 当燃气报警控制器检测到有燃气泄漏时,燃气报警控制器的低限值端子立即吸合,处于闭合状况,接通220V交流电并输出到风机联动控制箱的继电器线圈上,风机联动控制箱输出220V交流电到联机风机输入端,风机启动将泄漏的燃气排出室外,起到安全防护效果。特别情况下需要通风换气时,可手动发动风机运转,换风完毕后,手动中止风机运转。
燃气报警器也称燃气泄漏检测报警器。当燃气发生泄漏时,安装在现场的燃气报警探头(燃气探测器)检测到燃气浓度达到燃气报警器设置的报警值时,燃气报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采纳人员分散、强制排风、切断电磁阀等安全措施。 且燃气报警器可联动有关的联动设备如风机、警灯、电磁阀等,避免发生爆炸、火灾、中毒等重大燃气泄漏事故,从而保证安全生产。
可燃气体主机报警后可以输出一组常开和长闭信号;
风机控制箱启动端子与此信好的常开端子连接实现。
co 的话独立式探测器有 220v 触点直启
厨房甲烷,燃气主机通过程序联动模块启风机