哪位师傅知道这种多种气体探测系统怎么布线,气体控制器需要跟报警信号连接吗50
  
13663****7084 | 2023-05-22 20:42:04 举报 浏览(192)

4
条回答
常维2023-05-23 01:25:53 提问者采纳

看图施工!也看产品,有些气体探测器需要 24V 和信号放到气体控制器,有的只要一组信号线就行,当然也有三线制的!图纸上是自带声光的气体探测器!气体控制器要加个反馈模块给消防主机可以编程实行联动!

回复 · 5
0
张小东2023-05-23 02:24:51

看图施工,气体控制器和联动控制器联网就可以了。

回复 · 1
0
金辉2023-05-22 21:48:02

看系统图平面图布线哦;

这种有自己单独的气体控制器,浓度报警信号接入气体控制器从而联动事故风机,自成系统

回复 · 0
0
防消使者2023-05-22 21:36:48

看看设计说明这个多种气体探测器单独供线、不能直接接入火灾自动报警控制器。


回复 · 1