海湾气体灭火控制器网络故障处理方法如下:1、检查此台控制器与其他联网机有无重码;2、检查联网线路短路、断路、接地;
线断开了,首先排查一下这个故障,如果不是在重新排查一下,是不是还有其他的问题。
缺一个终端电阻器,在说明书里一端红一端黑的二极管, DC+接红色一端,黑色一端串联一下电磁阀回 DC-!
电磁阀没有压电阻,检线起作用了,没有电流回来,相当于断路,电磁阀两根线压电阻
电池阀没接线
线没接对,机器自带的有一个配件要加上,和说明书放一起的那个
要么线断开了,要么电磁阀坏了!