消防巡检柜45KW三用三备星三角降压启动型消防水泵自动巡检控制设备(以下简称为消防巡检柜)是南京雷开根据GB27898-2011、GB50974-2014消防标准要求,为消防设备用户开发的新一代智能型消防巡检控制设备。
查控制柜接触器和继电器绝缘,起动几秒后是不是电流表指针一摆到头
查控制柜接触器和继电器绝缘,起动几秒后是不是电流表指针一摆到头啊
先断开水泵看下控制柜正常转换不,要正常看下接线
接触器有动作正常吗?触点正常导通?都没问题就是接错线咯
大概率接线错误,电柜按黄绿红,黄绿红接,电机里对称的两个桩头接同一种颜色线!《不是 U1与 U2 ,V1 与 V2 ,W1 与 W2接同一种颜色线,这分别是三组电机绕组》应该是 U1与V2 接同一相电,U2 与 W2 接同一相电,W1 与 V2 接同一相电!如果反转电柜端调线,可以改成黄红绿,黄红绿!
接线问题;
检查角启动部分线路,对照图纸重新接线。
把星三角转换的时间继电器延时调长点,如果还是自动停止,而且每次都是时间继电器动作的时间停,那么建议检查是不是转换到三角后反转了。
如果是新接的线,启动几秒以后星型转三角完成,泵不能正常运行,就是电机到控制柜的接线有错误。如果不能转换成三角就查二次回路。
1、开启警铃测试阀或末端试水阀看消防水泵能不能正常启动
2、查看供水侧信号蝶阀是否在开启状态
3、查看系统侧信号蝶阀是否在开启状态
4、检查报警阀试验管路的压力开关设定响应值是否符合设计要求,开启末端试水装置后,1.出水压力不应低于0.05mpa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作。报警阀动作后,2.距水力警铃3m远处的声压级不应低于70db 3.应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵
5、检查控制柜控制回路是否符合设计要求,或者控制柜电气元件损坏
6、检查水泵控制柜状态设置旋钮处于自动状态
7、检查火灾报警控制器、火灾报警控制器是否处于自动允许状态
8、检查消防联动控制器是否处于自动允许状态
9、检查星 角形转换互锁电路接线是否正确,元件是否损坏
10、稳压泵的停泵压力值(P2),一般取值1.2倍的P1 消火栓系统中稳压系统压力P1和P2的设置要求:首先根据规范要求,稳压系统的设置应满足最不利点灭火设施的静水压力大于0.15MPa
转换时间太短,改成15秒试试