[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
工业建筑每个防火分隔间建筑面积大于3000平方米多层仓库耐火等收为一级,防火分隔间是什么意思,是相邻几个防火分区组成的一个大区间吗?
建筑通用防火规范2022第5.2.1条第2款规定
袁** | 2023-05-22 12:23:49 举报 浏览(67)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

郗先生2023-05-28 09:08:52

甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施进行分隔,如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽度≤6.0m,高度≤4.0m,以保证该部位分隔的有效性。

回复 · 0
0
17321****92312023-05-27 09:49:10

工业建筑的防火分区之间要用防火墙进行防火分隔,防火墙的耐火极限应为3h,其中甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。

 

回复 · 0
0
任我行2023-05-22 15:29:22

我觉得是防火分区的意思

回复 · 0
0
袁**2023-05-22 20:03:23

防火分隔间是什么意思?任我行:丙库设自喷最大防火分区3000.不大可能为防火分区

回复 · 0
0
茛浱2023-05-22 12:52:51

建筑通用防火规范2022第5.2.1条第2款规定

回复 · 0
0
已解决个消防问题