面包烘焙车间有高温和油烟火灾探测器应该选择什么形式的35
面包烘焙车间,车间高度2米,有高温和油烟,使用点型感温探测器经常误报,请问一下大师们,这种情况该如何改造
罗石 | 2023-05-22 08:55:20 举报 浏览(115)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

罗石2023-05-22 12:17:23

问过厂家没有报警温度高的温感

回复 · 0
0
天天2023-05-22 11:13:06

行者是对的。提高报警温度即可,就像不同颜色的喷头一样。

回复 · 0
0
张小东2023-05-22 09:45:34

使用火焰探测的

回复 · 0
0
行者2023-05-22 09:31:58

最简单的方法把点型感温探测器的类别调整一下,使动作温度变高一点(点型感温探测器有A1/A2/B/C/D/E/F/G,总有一种类型合适)