医疗建筑楼地面距室外设计地面高度大于24m的洁净手木部及重症监护区,每个防火分区应至少设一个避难间。是指高度大于24米以上部分每个防火分区至少设一避难层,还是高于24米此类医疗建筑从首层算起每个防火分区至少一个避难层?
建筑通用防火规范2022第7.4.8条第2款如何理解?楼地面高度大于24米的洁净手术部和重症监护室每个防火分区至少一个避难间,要求同一建筑从高于24米以上部分执行此款,24米以下执行本条第1款?还是此类建筑从首层或二层起每个防火分区避难间不少于一个?
袁** | 2023-05-22 08:27:36 举报 浏览(74)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17321****92312023-05-27 09:51:02

1、避难间的疏散门应为甲级防火门;

2、避难间的窗户应为乙级防火窗;

3、避难间的棚、墙面和地面内部装修材料全部应为不燃材料;

4、避难间的位置应靠近疏散楼梯间并满足其他有关要求;

5、高层病房楼应在第二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间;

6、在避难间入口处的明显位置应设置标示避难间的灯光指示标识;

7、避难间内疏散照明的地面最低水平照度不应低于10.0lx;

回复 · 0
0
火场逆行者2023-05-23 16:36:27

医疗建筑大于24米属于一类高层公共建筑应每个防火分区设置,但首层可以不设

回复 · 0
0
智能化-老黄2023-05-22 08:49:36

个人认为,这一款应配合着7.4.8.1款来理解。应该指的是非病房楼中的手术及重症室,当高度大于24米以上部分有手术及重症室时,应该每个防火分区至少设一避难间