高位水箱稳压泵电接点压力表设置多少压力
电接点压力表压力设置多少合适 一类高层建筑一百米以内
1358397648 | 2023-05-22 00:31:51 举报 浏览(195)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18640502023-05-22 03:16:31

保证最不利点大于0.15mpa

回复 · 0
1
郗先生2023-05-27 10:11:46

最低0.15兆帕,最高2兆帕就行了,因为规范规定设置稳压系统不得低于0.15兆帕

回复 · 0
0
茛浱2023-05-22 12:55:36

保证最不利点大于0.15兆帕

回复 · 0
0
胖乎2023-05-22 08:37:57

0.15设启泵值就行


回复 · 0
0
金辉2023-05-22 07:54:32

稳压泵在屋顶上简单一点:

0.20MPA启,0.30MPA停。