[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
如果是手动盘频繁报故障自动恢复有可能是主机手动盘上的 4.7 千欧电阻没压紧!如果你说报故障的设备没有安装那可能是现场串回路了,实在不行的话设备检查里面看看报故障的点位是哪个回路,其余回路拆除,用排除法排除!
查下系统软件
我们这也是,一大堆故障自己报警自己恢复,维保说是线路问题
线路接地
大多是线路问题,线路干扰。
线路问题,有接地或者有设备潮湿进水了,分段排查。
线路问题,接地,设备进水,或者串电,导致的回路乱报,都有可能。但感觉还是线路问题概率较大。