海湾主机频繁报故障自动恢复,不规律一直重复30
报故障的设备都没有安装,却能自行恢复,是某个设备坏了还是线路问题还是主机问题?
| 2023-05-21 17:58:33 举报 浏览(233)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

常维2023-05-21 21:36:25

如果是手动盘频繁报故障自动恢复有可能是主机手动盘上的 4.7 千欧电阻没压紧!如果你说报故障的设备没有安装那可能是现场串回路了,实在不行的话设备检查里面看看报故障的点位是哪个回路,其余回路拆除,用排除法排除!

回复 · 0
1
张冠礼戴2023-05-22 16:29:02

查下系统软件

回复 · 0
0
17600****77412023-05-22 09:34:01

我们这也是,一大堆故障自己报警自己恢复,维保说是线路问题

回复 · 0
0
胖乎2023-05-22 08:38:39

线路接地

回复 · 0
0
风华绝代2023-05-22 04:42:42

大多是线路问题,线路干扰。

回复 · 0
0
张小东2023-05-22 03:20:43

线路问题,有接地或者有设备潮湿进水了,分段排查。

回复 · 0
0
Crl2023-05-21 19:47:29

线路问题,接地,设备进水,或者串电,导致的回路乱报,都有可能。但感觉还是线路问题概率较大。

回复 · 0
0
2023-05-21 17:59:58


回复 · 0
0
已解决个消防问题