广东中消自动跟踪定位射流主机报CAN总线故障
广东中消自动跟踪定位射流主机报CAN总线故障,现扬8个控制箱全报CAN线故障,拿下CAN总线用万用表测量,不接地,不短路,线间阻值2MΩ,请指教怎么办,谢谢
    
19954****8703 | 2023-05-21 11:27:11 举报 浏览(187)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2023-05-21 12:42:29

检查末端电阻(手拉手最后一个控制箱);

如果松了重新压一下,或者换一个120欧1W以上电阻试试。


回复 · 8
2
郗先生2023-05-27 10:15:26

can总线常见的故障问题:仪表无法开机;CAN通讯错误;J1939通讯错误,J1939信息丢失;诊断屏传感器报警;输出报警;一般的非故障的报警负载输出。

回复 · 0
0
18232****10002023-05-22 22:14:23

485通讯线是不是有问题