请问消防泵房怎样接泰和安二线制模块和多线终端器?共需要几个模块?线怎么接?300
消防泵房共4台泵,2台消防泵一主一备,2台喷淋泵一主一备,还有2个低压压力开关,请问在泵房控制柜需要几个模块控制和反馈?怎么接线?还有多线终端器线接在哪个端子上?用的是泰和安二线制产品,谢谢各位大神详细解答!
      
老胡 | 2023-05-21 05:57:03 举报 浏览(284)

3
条回答
金辉2023-05-21 08:18:19 提问者采纳

现在的工程,每个柜子一个终端器就可以了,联动的通过编程联动多线盘实现,不需要联动控制模块;

接线:终端器输出108、109;(301、303)(305、307)接反馈都行,但303、307需短接


回复 · 3
2
张小东2023-05-21 06:40:40

低压压力开关接控制柜连锁,报警阀压力开关一组接模块,一组接连锁,需要两个终端器,,信号阀和压力开关需要输入模块,可以加我119****119

回复 · 0
2
茛浱2023-05-23 18:58:16

现在的工程,每个柜子一个终端器就可以了,联动的通过编程联动多线盘实现,不需要联动控制模块;

接线:终端器输出108、109;(301、303)(305、307)接反馈都行,但303、307需短接