1、探头正负极接反了;
2、液位变送器坏了
看设置有没有问题,光柱没放好。
9也想知道
把后面的接线对换一下,如果还不正常就是传感器坏了,我前几天刚刚碰到这种的情况
替换法。旁边不是有显示正常的,把后面接线调换一下,看看显示是否正常,如果还是负数,传感器坏了,更换,如果显示正常,说明显示仪坏了。
应该是传感器坏了。串入万用表测量一下,看看有4-20ma电流
首先查一下是否有水然后有两种情况。一、有水:解决办法如下
查看液位探测器是否损坏。
查看液位显示器到探测器线路是否故障
二、无水,方法补水后看情况决定