T80液位显示,显示负数是什么原因呢。求教各位大神
T80液位显示,显示负数是什么原因呢。求教各位大神
  
吴帅 | 2023-05-19 22:30:16 举报 浏览(196)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

沐阳2023-05-20 21:37:07

1、探头正负极接反了;

2、液位变送器坏了

回复 · 0
0
137****9682023-05-28 06:39:27

看设置有没有问题,光柱没放好。

回复 · 0
0
18178****18862023-05-20 10:44:32

9也想知道

回复 · 0
0
肖烽辉2023-05-20 06:57:37

把后面的接线对换一下,如果还不正常就是传感器坏了,我前几天刚刚碰到这种的情况

回复 · 0
0
祺逍遥2023-05-20 05:40:40

替换法。旁边不是有显示正常的,把后面接线调换一下,看看显示是否正常,如果还是负数,传感器坏了,更换,如果显示正常,说明显示仪坏了。

回复 · 0
0
2023-05-19 23:53:24

应该是传感器坏了。串入万用表测量一下,看看有4-20ma电流

回复 · 0
0
18298****76232023-05-19 23:10:08

首先查一下是否有水然后有两种情况。一、有水:解决办法如下

  1. 查看液位探测器是否损坏。

  2. 查看液位显示器到探测器线路是否故障

二、无水,方法补水后看情况决定

回复 · 0
0