幼儿园供电负荷等级是怎么定的?按什么标准定?
幼儿园供电负荷是二级还是三级
匿名用户 | 2023-05-19 12:59:41 举报 浏览(107)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

马召杰2023-05-27 12:35:43

幼儿园消防电源一般按照二级负荷进行考虑

回复 · 0
0
茛浱2023-05-26 09:01:17

查建筑设计防火规范;

10.1消防电源及其配电


回复 · 0
0
火烧连云2023-05-19 15:32:02

10.1 消防电源及其配电

10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
    建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;
    一类高层民用建筑。 
10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
    室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
    室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
    粮食仓库及粮食筒仓;
    二类高层民用建筑; 
    座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m²的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。
10.1.3 除本规范第10.1.1条和第10.1.2条外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。


回复 · 0
0
金辉2023-05-19 14:10:58

查建筑设计防火规范;

10.1消防电源及其配电

回复 · 0
0