[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
消火栓出水压力应该是多少,单位厂房两层多层要求不低于0.2mpa对吗
消火栓出水压力应该是多少,我们单位厂房两层,多层要求不低于0.2mpa对吗,正常只要是厂房仓库动水压力不是要求不低于0.35吗规范上写的!这个到底应该多少!
咏春搏击馆,薪火相传 | 2023-05-18 08:43:49 举报 浏览(139)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

任我行2023-05-18 09:30:31

就两个压力 高层厂房 仓库 净空高度大于8m的民建 大于0.35MPa  其他都是0.25MPa

回复 · 0
1
18983****11972023-05-19 10:14:30

工业,不低于0.35MP

回复 · 0
0
13166****53052023-05-18 10:51:34

0.25MPa,10米

回复 · 0
0
已解决个消防问题