[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
新建柴油储罐房有什么要求按照什么危险极来建
里面需要安装烟感吗,消防有什么具体要求吗,我已经安装可燃气体探测器了谢谢,正常应该在安温感还是烟感,是用防爆的吗探测器
咏春搏击馆,薪火相传 | 2023-05-16 09:24:33 举报 浏览(79)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17321****92312023-05-29 12:20:17

以上对柴油火灾危险性进行定性后,我们再来讨论一般场景下柴油储油罐设置的条件。

以下主要依据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》分几种情况讨论一般工贸企业柴油储油罐的设置条件:

一、柴油储油罐大于5m³,室外设置,未给车间内设备供油,仅仅作为独立储罐使用的情况

回复 · 0
0
郗先生2023-05-29 12:18:51

讨论柴油的储存问题,首先我们要给柴油进行定性。最重要的就是其火灾危险性的定性,按照建规中的分类闪点低于60℃为甲类或者乙类,大于等于60℃的属于丙类。那么常见的柴油的性质,依据《GB 19147-2016 车用柴油》可知5号、0号、-10号是通常是闪点大于60℃的,属于丙类可燃液体;-20号、-35号、-50号闪点可能小于60℃(具体需要测试其闭杯闪点的值),属于乙类的可能性较大,如果其闪点小于60℃,那么其也被纳入危险化学品进行管理。

回复 · 0
0
任我行2023-05-17 10:50:10

防爆 温感

回复 · 0
0
朢斷兲涯2023-05-16 10:00:25

防爆的

回复 · 0
0
已解决个消防问题