你把强启线拆下来应该就不会有这种情况。先把启泵的线包括压力开关的都拆下来看看还有没有这种情况。我干置地柏悦湾项目的时候遇到过这种情况,泵柜里的不知道是吸合器还是继电器跟马达接触不良一样响,我查到的是因为强起线的问题,线路用表量也是正常的 后来才明白是因为线路过长线路电阻过大引起的(泵房在北区控制室在南区大大概有1公里多)我解决的办法是在线路中间加继电器中转启泵后来就没有这种情况了。个人经验仅供参考,具体情况还需要查
启泵回路闭合了,二次回路一直处于启动状态;
拆去柜子外部启泵线判断是柜子问题还是外线问题。
水流 压开 是否有动作呢
状态;
得分析你的控制柜控制原理才能判断是由什么信号启动的控制柜
如果说是联动造成的启动可通过运行记录方式查询是否有触发条件,如果没有那应该就是直启线路造成的启动,如果说启泵,泵运行起来以后主机没有任何反应那可能现场的接线没做到,多线,总线,控制柜,同步信号反馈
泵启动,通过联动控制联动,还有就是连锁起动。你看看有几组线是连锁起泵
查一下压力开关有没有坏的