消防泵控制柜联动灯一直亮,柜子一直响
手报状态。消防泵控制柜联动灯一直亮,柜子一直响。是啥情况,上海连城的柜子
匿名用户 | 2023-05-15 12:06:33 举报 浏览(227)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2023-05-15 12:19:33

如果柜子二次回路复位复不掉的话就是:

电接点(低压压力开关、流量开关、压力开关)低于设置的启泵压力要启泵了,由于是手动就报警;

现场检查这些设备的动作状态。

回复 · 4
2
张国福2023-05-16 18:32:17

连城的柜子,大概中间位置有一排单匹保险丝全关了在送上。还响就是有启泵信号,不响就是好了????

回复 · 1
0
消防小伙2023-05-15 20:35:45

现在联动启泵的线太多了,看看哪个继电器吸合这,看看启动线对应的二次线拆掉,看看还报不报了。如果不知道在哪里下手就把二次线做好标记一路一路的拆 看看控制柜有没有变化,查到有变化的这路就有问题,可能哪个设备没复位掉。

回复 · 0
0
沐阳2023-05-15 19:36:47

看流量开关和低压压力开关,多线有没有动作,没有就断电恢复

回复 · 0
0
朢斷兲涯2023-05-15 18:17:19

有启泵信号传到柜子了

回复 · 0
0
钟培锋2023-05-15 12:16:56

应该是消控室消防主机有联动启动消防水泵命令发出,或者多线盘直启消防水泵按钮动作了

回复 · 1
0