现在消火栓按钮只有二根线,接入回路信号线;
老的按钮6根线,信号线,返回线,启泵线。
不同的控制柜接法不同,柜子图纸不同,不好回答
现在消防报警主机基本上是两线制,消火栓按钮只做报警信号,不直接启泵
最新消防规最新消防范要求设有火灾自动报警系统的临时高压消火栓系统,可不设消火栓启泵按钮,而只需设报警按钮。
第一种联锁控制方式,高位消防水箱出水管的流量开关或水泵出口的低压压力开关信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵;
第二种联动控制方式,消火栓按钮的动作信号作为联动触发信号,连到消防控制室的联动控制器上,将消火栓按钮的动作信号发送至消防联动控制器,联动控制确认按钮的动作后按设定的控制逻辑发出联动开启消火栓泵信号,消防泵的动作信号反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。
现在消火栓按钮只作报警,没有直接启泵了,要直接启泵就从接钮拉两根线到泵控制柜,接线图有写"接消防栓"