烟温感接线是卷帘自带的探测器控制,自成系统;
13、14、15是消防主机模块控制。
13+14是半降,属于疏散通道的降落要求,在建规条纹解释里面车库的车道也是按照这个要求下降。14+15是全降,属于防火分隔的降落要求和中庭的降落要求。一次到底完全分隔
13+14是半降,用于疏散通道,降至1.8米高度,供人员疏散一阵,温感信号降到底
13,14 是有源两步降,14,15 是一步降
接烟感温感和131415都是可以实现半降全降的,这是跟三星阿兰德技术员确认过的。不过接烟感温感有些小毛病,后来改到 131415就没有小毛病了
13+14是半降,属于疏散通道的降落要求,在建规条纹解释里面车库的车道也是按照这个要求下降。14+15是全降,属于防火分隔的降落要求和中庭的降落要求。一次到底完全分隔。
有区别的,降法不一样,要求两步降的接线:I3+14是半降,一般降到离地面1.8米左右会停止(用烟感就可联动),14+15全降要等半降停顿结束后才降(用卷帘门处温感联动),对要求一步降的可直接忽略半降的步骤
有区别的
降发不一样,全降和半降也就是一步降和两部降