防火卷帘,感烟感温接线端和13+14 14+15作用是一样的吗?一样的话为啥提供两组接线位置100
  
13295****6 | 2023-05-14 20:38:02 举报 浏览(339)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2023-05-15 14:03:47

烟温感接线是卷帘自带的探测器控制,自成系统;

13、14、15是消防主机模块控制。

回复 · 0
1
茛浱2023-06-02 08:38:39

13+14是半降,属于疏散通道的降落要求,在建规条纹解释里面车库的车道也是按照这个要求下降。14+15是全降,属于防火分隔的降落要求和中庭的降落要求。一次到底完全分隔

回复 · 0
0
2023-05-28 17:05:05

13+14是半降,属于疏散通道的降落要求,在建规条纹解释里面车库的车道也是按照这个要求下降。14+15是全降,属于防火分隔的降落要求和中庭的降落要求。一次到底完全分隔

回复 · 0
0
张小东2023-05-19 00:46:36

13+14是半降,用于疏散通道,降至1.8米高度,供人员疏散一阵,温感信号降到底

回复 · 1
0
维保小白2023-05-15 10:44:04

13,14 是有源两步降,14,15 是一步降

回复 · 0
0
微信用户2023-05-15 07:40:14

接烟感温感和131415都是可以实现半降全降的,这是跟三星阿兰德技术员确认过的。不过接烟感温感有些小毛病,后来改到 131415就没有小毛病了

回复 · 3
0
谢谢侬2023-05-14 22:29:28

13+14是半降,属于疏散通道的降落要求,在建规条纹解释里面车库的车道也是按照这个要求下降。14+15是全降,属于防火分隔的降落要求和中庭的降落要求。一次到底完全分隔。

回复 · 0
0
消防小黄2023-05-14 21:04:07

有区别的,降法不一样,要求两步降的接线:I3+14是半降,一般降到离地面1.8米左右会停止(用烟感就可联动),14+15全降要等半降停顿结束后才降(用卷帘门处温感联动),对要求一步降的可直接忽略半降的步骤

回复 · 1
0
解麻器2023-05-14 20:55:21

有区别的

降发不一样,全降和半降也就是一步降和两部降

回复 · 1
0