什么是消防设备电源,是区别于FAS主机独立的主备电吗,FA S联动电源箱又是啥
什么是消防设备电源,是区别于FAS主机独立的主备电吗,FA S联动电源箱又是啥
爱学习 | 2023-05-14 16:34:16 举报 浏览(152)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

微信用户2023-05-14 20:51:59

感谢消防百事通平台!团队里好几个新成员都是从消防百事通里招聘到的。有需求的朋友可以下载消防百事通APP。不是广告!诚心推荐!

回复 · 0
0
消防打工人2023-05-14 20:10:23

消防没备电源是指供配电系统里为消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防设备单独设立的一路供电,通常为AC380V供电,与非消防用电各自独立,保证在灭火切断现场供电时不致于连消防设备的电源一起切断,导致消防设备失效。而FAS的联动电源用于给总线盘、多线盘、电话主机、广播分配盘、声光警报器、输出模块、输入输出模块等FAS组件供电,通常是DC24V输出。

回复 · 0
0
沐阳2023-05-14 19:53:47

1、FAS仅是火灾报警系统;消防还有很多系统需要消防电源:防排烟、消防电梯、消防水系统、应急照明疏散指示系统等等;

2、FAS联动电源箱是给联动模块及声光等需要24V电源的设备供电

回复 · 0