水泵启动打压后管网压力表都没反应100
启动水泵后,水泵出水端排气孔有水压喷出,但是上端的压力表没一点反应,请问是什么原因?水泵没有空转,声音也正常,就是搞不懂哪里出了问题。
bufangqi8 | 2023-05-13 12:49:17 举报 浏览(333)

14
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17600****77412023-05-22 10:01:11

1,止回阀装反

2,管道中有阀门没开

3,管道存气体,压缩空气

4,启错泵了

5,压力表坏了

6,管道堵了

7,水泵扬程不够

8,水泵未全功率启动

9,有出水口未关闭或管道破损

回复 · 0
0
18640502023-05-18 00:06:12

管道有气,去末端打开阀门排干净就好了

回复 · 0
0
风行者2023-05-17 20:54:49

是不是泵的杨程到最高了

回复 · 0
0
姜广文2023-05-15 06:59:50

1、检查水泵是否反转;

2、放气阀,水泵处一般有2处,上、下,放气时分别多放会;

3、启泵时观察控制柜电流表是否正常,止回阀是否有动作。

回复 · 0
0
解麻器2023-05-14 20:57:41

是不是止回阀装反了

回复 · 0
0
金鹰消防2023-05-14 16:01:35

压力表可能损坏

回复 · 0
0
李永涛2023-05-14 15:08:41

一般压力表问题,根据复杂程度,先换压力表,不行的话检查水封

回复 · 0
0
罗建清2023-05-14 12:30:37

启动时间长一点就好了

回复 · 0
0
ygd1852023-05-14 11:36:25

可以把试水管路开启后启泵,看出水是否有压力变化,出压力符合要求则可能压力表有问题,若出水压力无明显变化,可能是水泵存在问题,或电源相序不对,或水泵中存在大量空气等。


回复 · 0
0
微信用户2023-05-13 16:42:12

水泵是不是内部有地方裂了

回复 · 0
0
18298****76232023-05-13 16:36:04

一、检查一下水泵出水口止回阀,是不是坏了。如果止回阀损坏,打上去的压力会回流水池

二、检查压力表是否损坏

三、检查水泵是否反转。

回复 · 0
0
季飞2023-05-13 14:22:36

检查一下压力表是否正常,检查电机运行方向,首次运行出水干管阀门开启1/3,运行后然后缓慢开启阀门

回复 · 0
0
13810****65382023-05-13 14:22:07

一是管道无压力,大泵需要启动一会才能把压力打上去。

二是压力表坏了,可以更换一下压力表,或者看看压力表下面的三通阀是不是没开

回复 · 0
0
朢斷兲涯2023-05-13 14:21:01

是不是压力表坏了

回复 · 0
0