1,止回阀装反
2,管道中有阀门没开
3,管道存气体,压缩空气
4,启错泵了
5,压力表坏了
6,管道堵了
7,水泵扬程不够
8,水泵未全功率启动
9,有出水口未关闭或管道破损
管道有气,去末端打开阀门排干净就好了
是不是泵的杨程到最高了
1、检查水泵是否反转;
2、放气阀,水泵处一般有2处,上、下,放气时分别多放会;
3、启泵时观察控制柜电流表是否正常,止回阀是否有动作。
是不是止回阀装反了
压力表可能损坏
一般压力表问题,根据复杂程度,先换压力表,不行的话检查水封
启动时间长一点就好了
可以把试水管路开启后启泵,看出水是否有压力变化,出压力符合要求则可能压力表有问题,若出水压力无明显变化,可能是水泵存在问题,或电源相序不对,或水泵中存在大量空气等。
水泵是不是内部有地方裂了
一、检查一下水泵出水口止回阀,是不是坏了。如果止回阀损坏,打上去的压力会回流水池
二、检查压力表是否损坏
三、检查水泵是否反转。
检查一下压力表是否正常,检查电机运行方向,首次运行出水干管阀门开启1/3,运行后然后缓慢开启阀门
一是管道无压力,大泵需要启动一会才能把压力打上去。
二是压力表坏了,可以更换一下压力表,或者看看压力表下面的三通阀是不是没开
是不是压力表坏了