4
各位大佬,稳压泵控制柜报故障一般什么原因造成的
13692****0651 | 2023-03-19 20:47:55 举报 浏览(244)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

2023-03-20 08:37:16

稳压泵控制柜报故障可能有:1稳压泵接触器问题,2过载问题导致热继电器断开,3泵带电机线圈烧坏或者泵轴承问题转子问题导致不工作。4电压缺相或欠压也有可能导致。

回复 · 0
3
金辉2023-03-19 21:39:45

稳压泵控制柜报故障都是电机过载,热继动作了;

手动盘稳压泵看转动是不是很卡,卡阻的话需要换轴承;

还有就拆电机线测量电机线圈是否烧掉。

回复 · 2
1
陈乐利2023-03-20 11:54:03

频繁启动,启动电流大,热继电器动作保护断开。还有就是与电接点压力表连接的继电器频繁动作,触点也容易坏掉。

回复 · 0
0
没啥好听的名字2023-03-19 21:56:19

一、可能是稳压泵电机的问题,启动电流过大引起热继电器动作。

二、还有一种可能是热继电器本身的问题,需要测试进一步确认。

回复 · 0
0