喷淋泵多线终端器老是报反馈是什么原因?
我把总线反馈和多线反馈并在一个反馈端口上,主机报反馈,然后我把多线的反馈线拆了只压总线反馈就没事,然后我又把两个反馈线都拆了,把多线和总线的反馈线并在一起,还是报反馈
13259****0444 | 2023-03-19 18:56:16 举报 浏览(225)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防打工人2023-03-19 22:37:48

总线和多线不能共用一组反馈端子,反馈线上都有检线电流互相冲突。

回复 · 0
3
宋飞2023-03-20 06:20:39

绝对不能并

回复 · 0
0
13888****15422023-03-20 01:20:25

总线和多线不能共用一组反馈端子

回复 · 0
0
王雨辰2023-03-19 22:38:31

两根线并在一起,肯定是报反馈呀。给了短路信号,主机就能接收,共用一个端子,可以。

回复 · 0
0
Crl2023-03-19 20:06:15

应该是多线的反馈跟总线的冲突了,你加个辅助触点,把多线的接到辅助触点上。

回复 · 0
0
金辉2023-03-19 19:06:03

什么主机啊,多线反馈吧?

检查下总线模块反馈端有没有接错线;

总线反馈有开点和闭点,量一下是不是接闭点了。

回复 · 0
0