[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
广播主机定压输出没接线怎么量着还是短路
13259****0444 | 2023-03-19 08:31:51 举报 浏览(170)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Crl2023-03-19 16:20:50

你单独量一个广播看看是不是短路就知道有没有问题了。

回复 · 0
1
金辉2023-03-19 08:41:51

广播外线安装广播喇叭后,如果喇叭是不带电容那种,量起来电阻很小哦;

用二极管档打就是蜂鸣短路状态。

回复 · 3
1
在路上2023-03-20 09:02:21

如果不是原厂的喇叭测量时是短路的,新建的项目一般会加一个电容来解决。用原厂的广播就没有这和问题,如果用就是线路问题

回复 · 0
0
119112023-03-20 08:42:13

带电压的话,你用蜂鸣档量肯定响,关机状态还短路,那就是坏了

回复 · 0
0
已解决个消防问题