请教一下各位老师,配电房事故风机怎么施工?
请问一下各位老师,配电房事故风机怎么样施工?这个24电动调节阀是不是就一个24伏打开它的?是用模块打开,还是现场加一个开关?我这边是2线制产品,现场气体灭火是不是跟烟感共用一条信号线?不用单独拉一条启动线?
      
15759****3438 | 2023-03-19 07:58:07 举报 浏览(139)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

徐师傅2023-03-19 18:27:16

首先配电房是独立灭火系统!24电动调节阀就是排烟阀,用来控制打开和关闭功能!2线制是和烟感同一条线,一般允许带动2个电磁阀,超出2个的建议增加外置电源!

事故风机不受消防自己受消防主机控制!即此风机是和气体灭火系统分为一个系统!

回复 · 0
0
黄埔工作者2023-03-19 16:40:48

用模块输出信号给继电器,继电器控制事故风机开启