松江消防主机,报功放故障。时好时坏。
  
YGD | 2023-03-19 07:44:24 举报 浏览(112)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

天空海阔2023-03-19 08:18:48

用万用表量一下工率放大器的主电和备电输入电压够不够,备电电压不够就要换电池了


回复 · 0
1
徐师傅2023-03-19 18:39:21

面板显示功放故障!把消防主机控制功放的线路拆除,看功放是否故障!

回复 · 0
0
2023-03-19 09:16:13

量一下功放主电电压,看正常吗。然后切换备用电源,看一下电压情况,正常吗。接线有问题吗。

回复 · 0
0
金辉2023-03-19 08:45:34

这个是广播前置面板(广播主机)有问题,需要返厂PC级维修;

找个别人不用的换上去,外面很多


回复 · 0
0
上海松江消防设备2023-03-19 08:31:34

这种情况可能需要更换广播面板,或者将9402模式修改为1757模式测试一下