西门子720回路报短路隔离,回线电压也回来了!
点位也都上来了,一直恢复不掉,哪位师傅给指点一下,给点建议怎么查,谢谢啦!
陈传彬 | 2023-03-18 18:54:19 举报 浏览(188)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

西门子消防2023-03-18 21:14:22

720主机回路报短路隔离的话,现场排查掉短路后,要在主机上对回路进行短路恢复的操作,就是选中这条回路,然后按方向键右键,里面有一个短路恢复选项,还有一个简单的方法,就是将主机重启一下

回复 · 0
1
13396****62023-03-18 22:03:58

需要短路恢复,最直接就是断电重启